| | | |-+  Jak řešit proudový náraz (náběhový proud) při zapnutí LED osvětlení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Odpověď Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak řešit proudový náraz (náběhový proud) při zapnutí LED osvětlení?  (Přečteno 21621 krát)
Jan Pischnoth
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.10.2016, 11:31 » Odpověď s citací



Řeším problém s proudovým nárazem při zapnutí LED osvětlení. Jde o LED pásky napájené LED zdroji, většinou od firmy Mean Well. Pokud těch zdrojů je víc, vzniká poměrně velký proudový náraz, který vyhazuje jistič. Je možné tuto proudovou špičku nějakým způsobem zmírnit, nebo odfiltrovat? Této odpovědi jsem se zatím nikde (internet, prodejny eloktro ...) nedopátral. Všude mi říkali jen "dát jistič s pomalejším vypínáním",  ale to neřeší problém, jen se mu to přizpůsobuje. Fungoval by na to Omezovač náběhového proudu (např. na DIN lištu do rozvaděče)? Nebo jsem narazil na softstarty, které většinou používají stavěči zasilovačů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #1 kdy: 18.10.2016, 15:45 » Odpověď s citací

Tak máte 2 možnosti...

1, už spomínaná a vymeniť istič "B" za "C"
2, softštartér by bolo riešenie ale čo by na to povedal Zdroj ktorý nie je na také niečo stavaný neviem....


Nebude jednoduchšia možnost č.1 ?
P.S koľko zdrojov a akých je pripojených na 1 okruh ked to vyhadzuje istič.?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 18.10.2016, 15:57 » Odpověď s citací

Neznáme podrobnosti o jaké prostředí, jaký provoz nebo prostor se jedná.
Někdy, pokud je to možné, je dobré spínat to po částech, po skupinách, se zpožděním řádově vteřina.
Podobný princip postupného připojování zátěže se používá např. i u elektrických kotlů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.10.2016, 16:13 » Odpověď s citací

NTC termistor pred kazdy zdroj a je hotovo. Vyrobca slusneho zdroja ma uz jeden vnutri, ale asi to pri viac zdrojoch naraz nestaci. Riesenie cez startovaci obvod ako pre zosilnovace s toroidnym trafom je tiez ok, tam len rele preklenie po par sekundach vykonovy odpor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 18.10.2016, 20:00 » Odpověď s citací

Nesnadnější je to řešit už v samotném návrhu osvětlení, jinak řečeno projektu. Celkem běžně se to řeší více jištěnými okruhy, nebo postupným zapínáním zdrojů. Celkem běžně vídám i spínání stykače a světla zapojená do tří fází za ním.

JInak výměna jističe s char. B za "pomalejší" C je celkem běžným řešením a rozhodně to často pomůže vyřešit popisovaný problém. Nějak nechápu proč se tomu bráníte. Mnoho výrobců el. přístrojů s velkým nárazovým proudem při zapnutí to dokonce doporučují ve svých návodech. Například tepelná čerpadla, velké kávovary a podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #5 kdy: 18.10.2016, 20:27 » Odpověď s citací

NTC termistor pred kazdy zdroj a je hotovo.

Taky už to mám delší dobu v plánu, ale bojím se, že bude termistor za provozu topit a je potřeba prostor (krabičku atd.) na to přizpůsobit kvůli chlazení.

JInak výměna jističe s char. B za "pomalejší" C je celkem běžným řešením.

Můj (jeden) zdroj zmiňované značky má psaný náběhový proud 60A, při spínání např. pěti zdrojů najednou bych asi musel běhat častěji k hl. jističi char. B.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 18.10.2016, 20:39 » Odpověď s citací

Můj (jeden) zdroj zmiňované značky má psaný náběhový proud 60A, při spínání např. pěti zdrojů najednou bych asi musel běhat častěji k hl. jističi char. B.

Ano. Vážím si MW zdrojů i proto, že v technickém listu najdu tuto informaci,  což se nedá říci o většině ostatních. Právě proto je mnohem snadnější připravit nějaký návrh dopředu.

A co se týká běhání k hlavnímu jističi, jsem zase na začátku u samotného návrhu řešení. Osobně prostě nepovažuji nabastlení 5ks podobných zdrojů za jeden vypínač a jistič za profesionální řešení, stejně tak jako dobastlování zdrojů termistory, které mohou být zdrojem dalších problémů, jako je třeba velká tepelná ztráta a s tím spojené riziko požáru a podobně. Co takhle použít například omezovač náběhového proudu a podobná zařízení´,  které nám trh nabízí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.10.2016, 20:45 » Odpověď s citací

JInak výměna jističe s char. B za "pomalejší" C je celkem běžným řešením a rozhodně to často pomůže vyřešit popisovaný problém. Nějak nechápu proč se tomu bráníte.

Jsou místa, kde to může být problém z důvodu předepsaného času vypnutí při poruše.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 18.10.2016, 21:24 » Odpověď s citací

Jsou místa, kde to může být problém z důvodu předepsaného času vypnutí při poruše.   

Čekal jsem jen než s tím někdo přijde a opravdu to netrvalo dlouho  Škleb

Odpovím mou první větou

Nesnadnější je to řešit už v samotném návrhu osvětlení, jinak řečeno projektu.

Osobně prostě vyndám revizní přístroj a po odečtení hodnot navrhnu řešení. Jen jouda bezhlavě změní jištění a neověří si bezpečnost. Ale zde jsme na portále plném odborníků a myslím že každému z nás toto není potřeba vysvětlovat.  Mrknutí Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.10.2016, 21:51 » Odpověď s citací

Čekal jsem jen než s tím někdo přijde a opravdu to netrvalo dlouho  Škleb

Odpovím mou první větou

Osobně prostě vyndám revizní přístroj a po odečtení hodnot navrhnu řešení. Jen jouda bezhlavě změní jištění a neověří si bezpečnost. Ale zde jsme na portále plném odborníků a myslím že každému z nás toto není potřeba vysvětlovat.  Mrknutí Mrknutí

Ano, jsme na portále plném odborníků. jen ho čte spousta laiků, kteří netuší co takový revizní přístroj měří a už vůbec nechápou proč. Zdálo se mě vhodné upozornit na to, že ne vždy je to vhodné řešení.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.10.2016, 22:09 » Odpověď s citací


A co se týká běhání k hlavnímu jističi, jsem zase na začátku u samotného návrhu řešení. Osobně prostě nepovažuji nabastlení 5ks podobných zdrojů za jeden vypínač a jistič za profesionální řešení, stejně tak jako dobastlování zdrojů termistory, které mohou být zdrojem dalších problémů, jako je třeba velká tepelná ztráta a s tím spojené riziko požáru a podobně. Co takhle použít například omezovač náběhového proudu a podobná zařízení´,  které nám trh nabízí.

Nedávno jsem řešil podobný problém, kdy záběrový proud byl 40 A řešený omezovačem s odporem 100 ohmů a 100 W, stykačem a časovým relé. Jenže stykač byl jen na 10A  a "celá krabička" omezovače z plastu shořela.
Do nové krabičky jsem dal nové časové relé, stykač 3x16A spojené kontakty paralelně a místo odporu 2 kusy NTC 10 ohmů na 7,5A. Čas 0,3 sec stačí na "nabuzení" trafa.
U nabízených omezovačů jsem našel relátka jen na 10 A a trvalý proud zařízení odebíralo 14 až 18 A. Chtělo to již stykač.....

Je vhodnější termistory překlenout, zvláště u vyšších proudů i přesto, že úbytek na NTC je velice malý. Je nutné kontrolovat povolenou výkonovou ztrátu.

Řešení bylo spíše ovlivněno vysokou cenou výkonového odporu s chladičem a ještě nutnost chladící plochy. Ten původní byl připevněn jen na DIN liště bez chladiče....př itom NTC jsou relativně mnohem levnější než výkonové odpory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.10.2016, 05:41 » Odpověď s citací

Někdy stačí obyčejná tlumivka RTO.
Je zajímavé že smyčku nijak moc nezvedne ale funguje to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno